Martin.Postulka na cerge.cuni.cz wrote:
> >> Zdravim vsechny,
> >>
> >> mam tu Smart UPS od APC. Chtel bych pouzit k monitorovani stavu
> >> a pripadneho shutdownu powerd, ale na zadni strane UPS je sice
> >> konektor, ale v dokumentaci je oznacen pouze jako "computer interface".
> >> Predstavit si pod tim muzu cokoliv. Provozujete to nekdo nebo
> >> mate alespon informace co je kde zapojeno? Nebo je jedinou
> >> moznosti zakoupit od APC nejakou bizuterii?
> >>
> >> Diky Ivan
> >>
>
> >UPSky se snad pripojuji na obycejny seriovy port, ne? Takze by k ni mel
> >byt i kabel ktery onen "computer interface' spoji s COMx.
>
> Nejen kabel, je potreba hlavne popis, ktery signal na kterem fousu.
> S APC bohuzel neporadim a ostatni UPS, s kterymi jsem prisel do styku
> to mely velice individualne, takze analogie nepomuze. Kdo zna APC, at odpovi.
>
> Mely by tam byt snad signaly jako Power fail, Battery low, Remote shutdown
> (UPSky). Nevim, jak to vypada v powerd a jak moc je konfigurovatelny, ale v
> UPS
> servisu ve WinNT (pardon) to bylo dost tuhe a musel jsem prepajet draty.
>
> Martin Postulka
>
Stahnete si program apcd ver. 0.5. Je to na sunsite a jeho mirorrech. Umi to
inteligentne komunikovat se SmartUPS a popis kabelu je tam taky. V principu je
to kabel ktery pouziva sw. PowerChute od APC.
Program apcd umi monitorovat stav UPS, udelat shutdown a podobne veci. Funguje
to i po siti pro vic masin pripojenych na jednu UPS.
Bye PavelK
P.S. Je to na sunsite.unc.edu v pub/Linux/System/UPS
--
****************************************************************************