Smart UPS
Bohumil Chalupa
bochal na apollo.karlov.mff.cuni.cz
Čtvrtek Říjen 31 20:31:52 CET 1996
On Fri, 25 Oct 1996 Martin.Postulka na cerge.cuni.cz wrote:
> >> mam tu Smart UPS od APC. Chtel bych pouzit k monitorovani stavu
> >> a pripadneho shutdownu powerd, ale na zadni strane UPS je sice
> >> konektor, ale v dokumentaci je oznacen pouze jako "computer interface".
> >> Predstavit si pod tim muzu cokoliv. Provozujete to nekdo nebo
> >> mate alespon informace co je kde zapojeno? Nebo je jedinou
> >> moznosti zakoupit od APC nejakou bizuterii?
>
> >UPSky se snad pripojuji na obycejny seriovy port, ne? Takze by k ni mel
> >byt i kabel ktery onen "computer interface' spoji s COMx.
>
> Nejen kabel, je potreba hlavne popis, ktery signal na kterem fousu.
> S APC bohuzel neporadim a ostatni UPS, s kterymi jsem prisel do styku
> to mely velice individualne, takze analogie nepomuze. Kdo zna APC, at odpovi.
>
> Mely by tam byt snad signaly jako Power fail, Battery low, Remote shutdown
> (UPSky). Nevim, jak to vypada v powerd a jak moc je konfigurovatelny, ale v UPS
> servisu ve WinNT (pardon) to bylo dost tuhe a musel jsem prepajet draty.
Hloupejsi UPSky maji skutecne vyvedeny "stavove" signaly, casto s
otevrenym kolektorem, a vyzaduji specialni kabel.
Ty chytrejsi, ke kterym patri podle meho i APC Smart UPS, maji na
konektoru seriove rozhrani, po kterem se povida inteligentneji a kabel
staci normalni. Take jsou schopny toho daleko vice o sobe sdelit, nez tech
par binarnich stavu.
Zdravi
bohumil chalupa