Zdrojaky demonu a linux-programu
Dan Ohnesorg, admin of POWER
dan na feld.cvut.cz
Neděle Listopad 30 17:47:09 CET 1997
On 30 Nov 97 at 14:51, Michal Safranek wrote:
> A za II : Nemate nekdo zkusenosti s ups-kou APC ? Potreboval bych
> konkretne zajistit, aby pri vypadku energie a naslednemu "skoro
> vybiti" baterie byla schopna vyslat signal pro "halt" serveru (
> RedHatu ) ...
Existuje software apcupsd, naleza se na
http://www.dyer.vanderbilt.edu/server/apcupsd/
funguje velice pekne, jedna se o soft puvodne od
Pavel Korensky pavelk na dator3.anet.cz
rozsireny o podporu novejsich modelu jako Back UPS PRO.
Zakladi verze chodi plne a ve vyvoji je verze s nekolika linuxy na
jedne ups s komunikaci pres sit, ta uz bude mit i hlasky lokalizovane
do cestiny. Se smart ups umi i vypnout UPS po dokonceni shutdownu,
aby se linux po nabehu napajeni prebootoval.
zdravim
dan
________________________________________
DDDDDD
DD DD Dan Ohnesorg, supervisor on POWER
DD OOOO Dan na feld.cvut.cz
DD OODDOO Dep. of Power Engineering
DDDDDD OO CTU FEL Prague, Bohemia
OO OO work: +420 2 24352785;+420 2 24972109
OOOO home: +420 311 679679;+420 311 679311
________________________________________
Ze vzpomÝnek americkÚho kovboje:
Jamese Rustona zabil kulovř blesk. Byla to velkß udßlost.
Byl po dvaceti letech prvnÝm obŔanem Stonevillu, kterř zem°el
:,
Další informace o konferenci Linux