UPS APC
Petr Simek
petrsi na jcu.cz
Pondělí Květen 15 09:12:21 CEST 2000
On Mon, 15 May 2000, Ing. Zdenek Havranek wrote:
> Zdravim
>
> Smart UPS APC 420NI
> powerchuteplus-4.5.2-1.i386.rmp
> Red Hat 6.1 CZ
>
> UPS komunikuje se serverem, po vypadku napeti mi korektne shodi server
> (AT case), ale uz se nevypne UPS.
Mne se taky nepodarilo rozchodit vypinani s powerchute plus pouze s
apcupsd-3.6.2-1
> Ing. Zdeněk Havránek, HAF mailto:havranek na email.cz
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| petrsi na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Linux