Prvy predpoklad je taky, ze pri vypadku prudu bude napajana aj
ta druha masina z danej UPSky (to mate splnene) a ak je potrebne
na prevadzku siete mat napajany nejaky aktivny prvok tak aj ten by mal
byt na danej UPSke. (niekto to raz zabudol a potom sa cudoval
preco mu script nebezi tak ako ma, ale cez vypnuty switch to nie
a nie prejst).

Potom si mozete napisat vlastny script, ktory sa pri vypadku masiny
c1 spusti a ten napr. cez ssh vypne masinu c2. Po urcitej dobe
vypne aj masinu c1. Pre APC UPS existuje na to aj daemon (ten co je
k danej UPS-ke staci sa pozriet na ich site). Je mozne ho nastavit
tak, ze jeden je master a ostatne slavy (terminologia je mozno pri
UPS ina). Znaci to ze master da signal slavom aby sa vypli.
Soft na stiahnutie je na stranke:
http://www.apc.com/tools/download/index.cfm


Igor

> -----Original Message-----
> From: Radek Andrs [mailto:radek na interdata.cz]
> Sent: Saturday, July 14, 2001 3:16 PM
> To: linux na linux.cz
> Subject: Shutdown po siti
> 
> 
> Ahoj vsichni,
> 
> resim situaci jak by mi UPSka vypnula i masinu ke ktere neni pripojena
> komunikacnim kabelem.
> 
> Soucasny stav je takovy:
> UPSka je pripojena k masine1 komunikacnim kabelem a na te 
> masine1 mi bezi
> NUT, ktery ji v pohode korektene shodi.
> 
> Avsak potreboval bych zaridit, aby mi korektne shodila i 
> dalsi masinu2 ktera
> je z te UPSky take napajena (zdvojit komunikacni kabel ? - to asi ne).
> 
> V podstate by stacila aby ta masina1 , ktera ja na komun. 
> kabelu od te UPSky
> shodila tu masinu2, pokud dostane od UPSky masina1 signal k shutdownu
> (masina 1 i 2 jsou na stejne siti).
> 
> Poradil byste nekdo jak to zaridit ?
> 
> Diky
> Radek Andrs