Nastaveni UPS - Powerchute+
Kocek Kvetoslav
kocek.kvetoslav na vestizol.cz
Úterý Červenec 16 11:08:59 CEST 2002
>
> Posim o pomoc pri nastaveni Powechute+ pro APC SmartUPS. (RH 7.0)
> Pocitac mi pri vypadku spravne vypne, ale pri obnoveni
> dodavky uz nezapne -
> musim zapnout rucne.
> Podle meho je problem v tom, ze se dela shutdown vcetne
> powerdown ale nevim,
> kde to zmenit.
V BIOSu nastavte State after power failure na
always on.
--
Kosac
-In a world without walls...
..who needs gates and windows??
-dude