Doporucenia pre stavbu serverovne
David Rohleder
davro na ics.muni.cz
Čtvrtek Duben 24 17:48:14 CEST 2003
Novikmec na leciva.cz (Novikmec Jozef) writes:
>> -----Original Message-----
>> From: Kovar Jan [mailto:Kovar_J na tese.cz]
>> Sent: Thursday, April 24, 2003 12:39 PM
>> To: 'linux na linux.cz'
>> Subject: RE: Doporucenia pre stavbu serverovne
>>
>>
>> Hmm, jestli existuje neco oficialniho pochybuju, ale moje
>> zkusenosti rikaji:
>>
>> 1) Neplest si serverovnu se skladistem cehokoliv
>> 2) Dobre dimenzovana UPS
>> 3) Dobre dimenzovana klimatizace
>> 4) Do serverovny nema mit pristup kdokoliv
>>
>> At vam slouzi. :-)
>
> No to je jasne:-), ale mal som skor na mysli take veci ako rozmery uliciek
> medzi rackami, objam na jeden pocitac, elektromagneticke tienenie a podobne.
>
> Nejake serverovne tu uz samozrejme mame, takze nejake skusenosti su, ale asi
> by ich bolo potrebne podporit niecim aj od inych ludi.
Tak treba:
1. kazdy rack samostatny jistic
2. dostatecne misto na protazeni ruky mezi dvema racky
- obvykle zalezi na druhu racku, ale casto je nutne protahnout
kabely mezi jednotlivymi skrinemi a tak by se tam mela vlezt i
ruka, ktera je protahuje
3. vsechny kabely ocislovat
4. racky cislovat
5. vest radne dokumentaci - odkud kam ktery kabel vede
6. co se tyka tepelneho vyzarovani, obvykle se pocita v BRU a podle
toho se voli klimatizace a pripadne vetraky do racku.
7. je dobre mit v kazdem racku vysuvnou polici na polozeni notebooku nebo
klavesnice
8. dostatecne mnozstvi vyvazovacich panelu
Ale take by mne zajimaly dalsi podrobnosti od opravdovych profesionalu
:-)
--
-------------------------------------------------------------------------
David Rohleder davro na ics.muni.cz
Institute of Computer Science, Masaryk University
Brno, Czech Republic
-------------------------------------------------------------------------