Fw: Kalibracia APC Smart UPS 900 pod linuxom

Michal Dobes dobes na tesnet.cz
Pondělí Únor 17 16:41:31 CET 2003


"Ing. Pavel PaJaSoft Janousek" wrote:
>         APCUpsd urcite, mimochodem, proc kalibrace - to Vam nestaci nastaveni
> na zaklade techto 3 hodnot:
> 
> a) minimalne X % stavy
> b) minimalne Y minut do vycerpani
> c) minimalne Z minut od vypadku proudu
> 
>         Ktery nastane jako prvni zahaji shutdown... - 

Hezke. Akorat obcas bez te kalibrace zejmena v bode b) ta UPSka rika
dost nesmysly. Prvni udaj obvykle odhadne dobre. Takze neuskodi,
tak jednou za pul roku tu kalibraci s prislusnym provoznim zatizenim
zkusit. Kratsi  interval je nesmysl a delsi stejne nepripada v uvahu
pro pravidelne umirani techto UPSek (jak vychazi u nami vlastnenych
kusu APC Smart). 

> mimochodem, prvni dve
> moznosti, ktere APC Smartky maji v sobe jejich klient - PowerSchute for
> Windows - neumi nastavit...'-)

A proc taky, musi si schovat nejake nove funkce pro pristi verze
softu. :-)

	Majkl


Další informace o konferenci Linux