Volba UPS systemu
Dalibor Toman
dtoman na fortech.cz
Pondělí Červenec 7 11:54:45 CEST 2003
DD,
mame trosku problemy se zalohovanim napeti pro nektere
servery. Pokud je tady v konferenci nekdo, kdo se v teto
oblasti trosku vyzna, poradte prosim. Ostatni at omluvi
ponekud delsi prispevek...
Sestava:
- 2x server (Intel based SHG2 -2x Xeon) s vetsim odberem
(vic disku, spousta vetraku atd)
- APC Smart 1000XL + jeden velikej battery pack (vyda za
dva maly). Na obou serverech Linux a shutdown a komunikace
s UPS resenej pomoci NUTu
- UPSka hlasi cca 60-70% zatizeni (kolisa podle toho jak se
roztocej disky a vetraky)
Obcas se ta UPS bohuzel chova podivne - pri vypadku napajeni
misto aby skocila na baterky se ihned vypne :-(. Obcas z niceho
nic prohlasi, ze baterky jsou vybity a zacne je nabijet (kreslim si
graf kapacity baterek takze to je krasne videt).
Vlastni UPS byla samozrejme nekolikrat vymenena. Jedna z nich
navic jeste pri poklesu kapacity baterek pod 50% (pri vypadku
napeti) sproste klekala.
Servis od APC je celkem k nicemu, protoze komunikace s
nimi vzdy skonci na tom, ze chteji nejakej log z PowerChutu,
kterej samozrejme nemame :-(
UPS v podobne konfiguraci (Smart 700XL+velkej battery pack)
pouzivame pro zalohovani routeru a mensich PC a slape v
pohode (pripojena je ke stejnymy napajeni jako ta co zlobi)
Cili jsme se rozhodli nahradit tenhle system nejakym uplne jinym
(z vyssi kategorie). Kolega predbezne vybral Matrix 3000XR
(taky od APC), protoze 70000Kc (tolik to cca stoji) neni zas
tak malo, rad bych znal nazor nekoho kdo Matrixe, pripadne
neco jinyho ekvivalentniho (v stejne ci nizsi cenove hladine)
pouziva. Na APC netrvame. Jedinou podminkou je
spolehlivost, podpora v Linuxu (NUT pripadne apcupsd) a
delsi vydrz na baterky (5h+).
V uvahu pripada i reseni s duplikaci UPS (servery maji 2 vstupy
pro napajeni).
Diky
Dalibor Toman
Další informace o konferenci Linux