Skutecne hardwarovy RAID

Martin Och martin na och.cz
Neděle Leden 30 10:54:05 CET 2005


Pouzivam 3ware 4 kanalovy S-ATA:
3ware Storage Controller device driver for Linux v1.02.00.036.
scsi0 : Found a 3ware Storage Controller at 0xbc00, IRQ: 18, P-chip: 1.3
scsi0 : 3ware Storage Controller
  Vendor: 3ware     Model: Logical Disk 0    Rev: 1.0
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 781439744 512-byte hdwr sectors (400097 MB)
Partition check:
 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 >

Info z radice vypada takto:
# tw_cli info c0
Controller: c0
-------------
Driver:   1.02.00.036
Model:    8506-4LP
FW:       FE7S 1.05.00.063
BIOS:     BE7X 1.08.00.048
Monitor:  ME7X 1.01.00.038
Serial #: F14402A4100583
PCB:      Rev5
PCHIP:    1.30-66
ACHIP:    3.20


# of units: 2
        Unit 0: RAID 5 372.62 GB ( 781439744 blocks): OK
        Unit 3: SPARE 186.31 GB ( 390719920 blocks): OK

# of ports: 4
        Port 0: WDC WD2000JD-00GBB0 WD-WMAEP1916570 186.31 GB (390721968
blocks): OK(unit 0)
        Port 1: WDC WD2000JD-00GBB0 WD-WMAEP1902800 186.31 GB (390721968
blocks): OK(unit 0)
        Port 2: WDC WD2000JD-00GBB0 WD-WMAEP1918481 186.31 GB (390721968
blocks): OK(unit 0)
        Port 3: WDC WD2000JD-00GBB0 WD-WMAEP1956750 186.31 GB (390721968
blocks): OK(unit 3)


K radici mam 4 slotovou banku na hotplug S-ATA disky.
Celkem mam 2 servery uvedene konfigurace.

Za cca 1/2 roku provozu jedina chyba - jedna banka zacala piskat jako blba.
Puvodne jsme si mysleli, ze to dela zakl., deska, ale az jsme masinu otevreli,
zjistili jsme, ze pipa diskova banka, ackoliv tw_cli alarms c0 nerikal zadne alarmy.

Kdyz jsem s dodavatelem banku otevrel, nasli jsme kousnuty vetracek.
Jsou tam 2 a delaji nucene chlazeni disku v suplicich.
Po namazani pipani ustalo, a vse je OK.

S radicem jsem zadne problemy nezaregistroval,
testoval jsem jen vytazeni disku za chodu, spare ho zastoupil...

Cele to mam v case 4U, z redundantnim napajecim zdrojem, moc pekne :)
Neni to zadne znackove PC, normalni skladacka na Intel chipsetu i CPU.
Provozuji na tom zalozni MySQL, a zalohovaci script (rsyncem zalohuji nekolik
jinych serveru).

Od dodavatele mam informaci, ze delaji case, kde se vlezou ty 4 diskove banky i 2.

Ja jsem spokojen...

Kontakt na dodavatele kompletniho serveru muzu poslat mailem pripadnemu zajemci

--
Martin Och

---------- Original Message -----------
From: "Zdenek Svarc" <svarc na promedia.cz>
To: <linux na linux.cz>
Sent: Sat, 29 Jan 2005 23:06:29 +0100
Subject: RE: Skutecne hardwarovy RAID

> Mel jsem na mysli prave predevsim SATA radice. O 3ware jsem uvazoval, ale
> zkusenosti z http://www.cdr.cz/a/11521 me nenaplnuji velkym optimismem.
> Celkem bych uvital, kdyby nekdo uvedl osobni uspesnou zkusenost.



Další informace o konferenci Linux