RPC modul pro synchronizaci casu

Jan Krajdl spm na spamik.cz
Středa Červenec 9 17:47:26 CEST 2008


Hi Michal!

On Wed, 09 Jul 2008, Michal Dobes wrote:

> Jan Krajdl napsal(a):
> > 
> > Pravda, jsem to ale blb :) Nicméně jsem se zasek stejně, teď je logu
> > toto:
> > 
> > Jul  9 15:54:59 developer ntpd[7555]: PARSE receiver #1: interval for
> > following error message class is at least 00:01:00
> > Jul  9 15:54:59 developer ntpd[7555]: PARSE receiver #1: FAILED
> > TIMECODE: "#--###--##--##" (check receiver configuration / wiring)
> > Jul  9 15:55:58 developer ntpd[7555]: PARSE receiver #1: 3 messages
> > where suppressed, error condition class persists for 00:01:00
> > Jul  9 15:55:58 developer ntpd[7555]: PARSE receiver #1: FAILED
> > TIMECODE: "#-#--##########R--MLS124-12-P12" (check receiver
> > configuration / wiring)
> 
> No, položil bych si otázku, v jakém místě Česka se nacházíte
> a jak máte kvalitní signál.
> Ntpd očekává, že půjdou data z krabičky OK a bez chyb, ale třeba
> na jihu Moravy jsem z té krabičky uvnitř baráku dostal za den
> tak 5 minutových paketů v pořádku a celých, což je málo na to,
> aby se ten ovladač chytil.
> Vyřešili jsme přechodem na GPSky s řízenými oscilátory od Meinbergu.
> Pravda, cena je o tři řády výše, než tohle udělátko. :-)
> 

Mno, těžko říct... Umístěný je to v Praze, zase je to ale v budově s
kovovou konstrukcí... Vidim to na to, že vyrazim s notebookem na
procházku :)) Díky za tip..