Spolehliva UPS domu

Petr Baláš petr na balas.cz
Sobota Červen 18 22:02:58 CEST 2011


2011/6/18 Adam Pribyl <pribyl na lowlevel.cz>:
> On Sun, 12 Jun 2011, Vladimir Macek wrote:
>
>> On 12.6.2011 10:55, Adam Pribyl wrote:
>> Myslim, ze to neni nic nestandardniho. Je zbytecne, aby UPS po ciste
>> provedenem vypnuti pocitace vybijela baterku do monitoru ve stand-by a
>> zdroje vypnuteho pocitace...
>
> A funguje pak WOL na ethernetu?

Proc by melo? Proud ze site nejde a baterie UPSky jsou vybite takze
zapinat server nedava smysl.
Jakmile se napajeni obnovi a UPSka se alespon trochu dobije, pak
se napeti na vystupu UPSky zase objevi. Server pak ma v BIOSu
nastavene zapnuti po obnoveni napajeni a tedy nabehne, stanice
v takovemto pripade ma pravdepodobne zapnuti zakazane ale protoze
je napajena tak WOL zase funguje.

Slusne UPSky na chvilku vypnou napajeni po prikazu ke svemu vypnuti
i kdyz se dodavka proudu obnovila prave pro to, aby se zajistilo
znovuzapnuti serveru.


>> --
>> :  Vladimir Macek  :  http://macek.sandbox.cz  :  +420 608 978 164
>> :  UNIX && Dev || Training  :  Python, Django  :  GPG key 1F059424
>
> Adam Pribyl

-- 
Petr Baláš - petr at balas dot cz


Další informace o konferenci Linux