OT: Vstupni system

Martin Och martin na och.cz
Čtvrtek Červenec 2 11:05:15 CEST 2015


Dobre dopoledne,

omlouvam se za OT, ale mozna uz to nekdo z vas resil.
Pripadne odpovedi na soukr. mail, prosim.

Dekuji

--
Martin


Zadani pro vst. system RFID 125kHz:

Budova B2:
- zona vst. dvere              - venkovni ctecka, elmag, zamek + ovladani vratnikem
- zona park                    - venkovni ctecka, elmag. zamek
- zona dvere ze sklepa         - vnitrni ctecka, elmag. zamek
- zona vytah 1.pp              - vnitrni ctecka, rele pro povoleni vytahoveho tlacitka (sepnuti na nejaky cas, nebo impuls pro privolani vytahu)
- zona garaz - vyjezdova vrata - vnitrni ctecka, rele pro otevreni vrat (impuls)
- zona garaz - vyjezdova vrata - venkovni ctecka, rele pro otevreni vrat (impuls)


Budova B1:
- zona vst. dvere      - venkovni ctecka, elmag, zamek + ovladani vratnikem
- zona park            - venkovni ctecka, elmag. zamek
- zona dvere ze sklepa - vnitrni ctecka, elmag. zamek
- zona vytah 1.pp      - vnitrni ctecka, rele pro povoleni vytahoveho tlacitka (sepnuti na nejaky cas, nebo impuls pro privolani vytahu)
- zona vjezdova vrata  - venkovni ctecka, rele pro otevreni vrat (impuls)

Ridici jednotka nezalozena na produktech microsoft, zadna SQL databaze apod. idealne mikropocitac na bazi linux.

Popis funkce:
Po prilozeni PITu ctecka posle ID PITu ridici jednotce a ta na zaklade ID pitu proveri zda ma PIT povoleny vstup do pozadovane zony, pokud ano, posle signal rele/zamku a otevre. Pokud ne, zadna reakce.
Kazdou udalost, kterou je prilozeni PITu, zaznamenava ridici jednotka do logu.
Log obsahuje casove razitko, ID prilozeneho pitu, zonou, vysledk udalosti (neznamy PIT, pristup povolen, pristup nepovolen).
Ridici jednotka musi zvladnout min. 100.000 zaznamu v LOGu, pak starsi premazava.


Moznost davkoveho "naliti" databaze PITu (csv forma apod.) do ridici jednotky
U kazdeho PITu moznost jeho zablokovani (pred smazanim), u kazdeho PITu moznost zapsat jmeno drzitele apod.
Moznost sdruzovat PITy do skupiny (napr. dle bytu) - pak maji vsechny stejne opravneni, ale neni to nutne
Moznost zalohovat, tedy export a import kompletni databaze pitu.

Ridici jednotka musi byt dostupna pro konfiguraci, stahovani logu, konfiguraci, zadavani a mazani PITu, pridelovani zon PITum apod. po ethernetu TCP/IP.
Idealne protokolem http/https, pripadne ssh, telnet.
Cim, jednodussi, tim lepsi, idealni se jevi html rozhrani.
Log udalosti dostupny online pres http/https s definici od-do 
Ridici jednotka si synchronizuje cas prostr. NTP protokolu
Pocet PITu v systemu nijak licencne neomezovan, pocet PITu v ridici jednotce min. 1000.
Zadavani PITu do ridici jednotky z libovolneho PC pomoci lokalni USB RFID ctecky, voba mezi zadanim 10D, nebo 8H.
To co lokalni ctecka precte/posle musi byt totozne s tim co cte/posila ctecka v zone.
Moznost rozsirit system o dalsi zony.
Rychla odezva od prilozeni PITu ke ctecce po vykonani (sepnuti rele) - do 1-2sec.

Komunikace mezi ridi jednotkou a zonami (v zone je cteckam, rele/zamek) idealne po ethernetu, ale neni podminknou.


Varianta 1
Budovy na sobe nezavisle (kazda ma vlastni ridici jednotku, napajeni apod.)
PITy pro vrata jsou spolecne, vyresi se zadanim totoznych PITu do obou ridicich jednotek

Varianta 2
Spolecna ridici jednotka a napajeni pro obe budovy.

Zaruka na technologii min. 5 let, s moznosti prodlouzeni supportu na opravy vc. dodavky potrebneho HW.




Další informace o konferenci Linux