serverova farma na jednu UPS
Pavel Rauš
rqs na cmail.cz
Sobota Prosinec 29 11:46:49 CET 2001
> Zdravim priznivce Linuxu,
>
> s duverou se obracim na komunitu obzvlaste znalych priznivcu
> Linuxu. Nastal mi problem, ze musim nejak ovladat nekolik (asi
> 4ks) serveru jednou UPS (s vykonem 2.500 VA). Asi je uz zrejme,
> ze potrebuji regulerne sundat vsechny obsluhovane servery, kdyz
> umre napajeni.
> Nemate nekdo nejaky napad, jak elegantne vyresit regulerni sjeti
> VSECH zalohove napajenych serveru, kdyz UPS ma jen JEDEN
> komunikacni port ?
Zdravim
Toto neni sice rada, ktera by resila Vas problem, ale spis informace.
Existuji UPS, ktere maji sitovy modul, takze poslou informaci o to, ze se
servery maji vypnout do cele site. Ale na rovinu rikam, ze podobne zarizeni
je tez za odpovidajici cenu :-)
Pavel Rauš
cpan.cz - Portál pouze o Perlu
Další informace o konferenci Linux