Dobry den,
On Wed, Jan 23, 2002 at 09:18:01PM +0100, Jiri Musil wrote:
> Ahoj,
> uz se delsi dobu trapim s konfiguraci NUT (v0.45.3), upska je Victron
> Lite s kabelem delanym dle manualu. Kabel zda se je v poradku protoze
> ups s masinou komunikuje (pri odpojeni z el.site posle message on
> battery a naopak), bohuzel uz ale server neshodi. Problem teda bude v
> konfiguraci ale nevim kde ...
> UPS napaji jen localhost ...
>
> ups.conf
> [victron]
> driver = genericups
> port = /dev/ttyS1
vyzkousejte si, zda UPS-ka posle taky signal LB (LowBattery). Na
tento signal teprve ceka NUT, aby zacal shazovat pocitac. Zkuste
si pripojit pocitac primo do site a UPS-ku monitorovat kabelem,
odepnete ji od napajeni a uvidite...
>
> Jirka Musil
Zdravi
Honza Marek
--
Ing. Jan Marek
University of South Bohemia
Academic Computer Centre
Phone: +420-38-7772080
Další informace o konferenci Linux