NUT problem s konfiguraci....

Ondrej Koala Vacha koala na fi.muni.cz
Čtvrtek Leden 24 10:28:02 CET 2002


On Thu, 24 Jan 2002, Jan Marek wrote:

> Dobry den,
>
> On Wed, Jan 23, 2002 at 09:18:01PM +0100, Jiri Musil wrote:
> > Ahoj,
> > uz se delsi dobu trapim s konfiguraci NUT (v0.45.3), upska je Victron
> > Lite s kabelem delanym dle manualu. Kabel zda se je v poradku protoze
> > ups s masinou komunikuje (pri odpojeni z el.site posle message on
> > battery a naopak), bohuzel uz ale server neshodi. Problem teda bude v
> > konfiguraci ale nevim kde ...
> > UPS napaji jen localhost ...
>
> vyzkousejte si, zda UPS-ka posle taky signal LB (LowBattery). Na
> tento signal teprve ceka NUT, aby zacal shazovat pocitac. Zkuste
> si pripojit pocitac primo do site a UPS-ku monitorovat kabelem,
> odepnete ji od napajeni a uvidite...
>

Taky bych rekl, ze NUT umi udelat shutdown teprve po LowBattery, nikoli
jako powerschute po ulpynuti casoveho limitu od vypadku napajeni.

-- 