: Odesílatel: David Rohleder <davro na ics.muni.cz>
: >> 1) Neplest si serverovnu se skladistem cehokoliv
: >> 2) Dobre dimenzovana UPS
: >> 3) Dobre dimenzovana klimatizace
: >> 4) Do serverovny nema mit pristup kdokoliv
: 1. kazdy rack samostatny jistic
: 2. dostatecne misto na protazeni ruky mezi dvema racky
:    - obvykle zalezi na druhu racku, ale casto je nutne protahnout
:      kabely mezi jednotlivymi skrinemi a tak by se tam mela vlezt i
:      ruka, ktera je protahuje
: 3. vsechny kabely ocislovat
: 4. racky cislovat
: 5. vest radne dokumentaci - odkud kam ktery kabel vede
: 6. co se tyka tepelneho vyzarovani, obvykle se pocita v BRU a podle
:    toho se voli klimatizace a pripadne vetraky do racku.
: 7. je dobre mit v kazdem racku vysuvnou polici na polozeni notebooku nebo
:    klavesnice 
: 8. dostatecne mnozstvi vyvazovacich panelu

2-3 racky na koleckach (s monitorem, zasuvkou-psem, klavesnici a optickou
mysi) pro zkusebni provoz, zasuvky + net na konzolach v mistnosti (jako
trolej) ve vysce cca 2,2m, skladaci barove zidlicky s operatkem k nim.
Dobre se u toho delaji experimenty.

JL.