On Thu, 5 Jun 2003, Petr Vileta wrote:
> > Akorát bacha na jednu věc! Musíte mít ty mašiny spojené po síti, která je
> > taky na UPS. A musíte zjistit jak dlouho dokáže ta síť jet i při výpadku
> > proudu a do konfigurace pak nastavit menší číslo - počet minut od výpadku
> > po zahájení shutdown. Pokud aktivní prvky nejsou na stejné UPS nelze tedy
> > použít to, že apcupsd čeká na UPS až mu řekne: "už mám málo, je na čase mě
> > vypnout".
> No jo, to je fakt. Takze budu muset dat jeste samostatnou UPS ke switchi.
> Jak dlouho myslite, ze se udrzi 16 portovy switch na UPS 200VA :-) ?
Pokud ten switch neni primo na te UPS ktera napaji ty masiny, tak je to
nepouzitelne. Protoze kdyz mate vypadek, tak UPS co napaji servery chvili
pracuje a po nastavene dobe servery shodi a vypne se. A zatim druha UPS
u switche pracuje do uplneho vybiti a potom se vypne. Kdyz nabehne
elektrika tak serverova UPS se zapne a nahodi se servery, stav jejich
baterii je treba 40-50% . UPS u switche se taky zapne ale v baterkach nic
neni. Pokud v zapeti dojde k dalsimu vypadku (nic neobvykleho) Tak
serverova UPS zase bezi , kdezto UPS u switche rychle chcipne a master
ztrati spojeni se slave. No a ty pak pri vybiti hlavni UPS padnou na hubu.
Pokud to ma byt bezpecne musi to spojeni mezi master a slave drzet nazivu
ta masterem ovladana UPS.