dve PC na UPS
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Čtvrtek Červen 5 19:07:53 CEST 2003
On Thu, 5 Jun 2003, Jiri Svoboda wrote:
> > Mate jiste pravdu, ale ja tam mel smajlika. chtel jsem tim rici, ze 200VA
> > UPS by podle me mela ten switch udrzet na baterkach snad i 24 hodin,
> > protoze kolik muze zrat switch, kdyz se na nem nic nedeje? Sam o sobe ma
> > tusim 12W za plneho provozu, to by bylo teoreticky 16 hodin. Kdyz nebude
> > nic delat, tak nebude snad mit tak velkou spotrebu.
> > Petr
> Ou, nepletete si nahodou kapacitu a maximalni vykon UPS? VA je jednotkou
> vykonu a ne energie. Pokud mate v UPS jeden bezny akumulator 12V 7Ah tak
> ma maximalni kapacitu 12x7=84VAh. Pokud tedy budete chtit po ni 12VA
> odber, tak vam (naprosto teoreticky, bez zapocitani ucinnosti prevodu
> DC-AC) vydrzi 7 hodin!
Tak tak a navic si myslim ze i tenhle vypocet je dost velky optimismus.
Ja bych pocital ucinnost tak 50%, nejlepsi je to zkusit. A pak je tu
jeste dalsi vec - baterie starne, takze po dvou letech v UPS kde je
neustale dobijena aby byla pripravena pro vypadek je jeji kapacita polovic.
> Jiri Svoboda svoboda na istrade.cz
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Linux