UPS & linux

Michal Dobes dobes na tesnet.cz
Pondělí Květen 26 10:01:22 CEST 2003


Rybarik, Michal napsal(a):
> taktiez sa priklanam k apc

Mame cca 15 ks APC, vsechno modely Smart od 600 do 3 kVA, stari
8 mesicu az 4 roky. UPS jedou trvale, zatizeni dosahuje max 75-80%.
Takze, v prumeru je jedna UPS trvale v oprave, 1 UPS na ceste do/ze
servisu a jedna v provozu je s priznaky, ze pojede do servisu hned,
jak se nejaka vrati. Veschny UPS skoncily po nekolika mesicich
po zakoupeni v servisu, kdy se menily baterie a prenastavovala
elektronika. Stejna zavada, jak UPS byla zatizena nad 50%, tak nustale
hlasila baterie 100% vybity, za minutu zase 100% nabity, vydrz
baterkach nula nula nic a take nic neutahly.
Zajimave je, ze nektere kusy byly casteji v servisu nez na baterkach
plnily svoji ulohu. Vetsina techto UPS je napajena z rozvodu,
kde se daji nevhodne parametry site celkem uspesne vyloucit.

Na obranu APC musim dodat, ze nam rukama prosly podstatne vetsi
smejdy (ale take nektere o trosku mensi). :-)

Vzhledem k tomu, ze stejne kazej slusnejsi server ma minimalne dva
kompletne nezavisle zdroje, kazdy tento zdroj svoji vlastni UPS, kazda
je napajena z jineho rozvodu a z jineho mista, tak obcasne zdechnuyti
jedne UPS nemuze nic ohrozit, ze? :-))

	Majkl






Další informace o konferenci Linux