UPS - BackUPS 400

Dalibor Straka dast na panelnet.cz
Pátek Leden 20 11:14:48 CET 2006


On Fri, Jan 20, 2006 at 08:59:49AM +0100, Jan Houstek wrote:
> On Fri, 20 Jan 2006, Dalibor Straka wrote:
> > Tak mi neni jasne, jestli server bude mit 5 minut casu na shutdown nebo 
> > pri kolika procentech baterie upska hlasi konec? Nema tudle vec nekdo? 
> > Ani z toho nepoznam, jestli UPSka bezi na baterie nebo ne ;-)
> 
> Je to tupa UPS ktera umi jen simple signalling, takze nejaka procenta ci 
> rychlost vybijeni, z cehoz by se dala dopocitat zbyvajici vydrz, z ni 
> nedostanes.
> 
Me uplne staci, kdyz da najevo, ze vypadlo napajeni. Dal si vse osetrim
sam pres apcupsd.

> Nicmene UPS by mela sama poslat signal v okamziku, kdy uz ma energii jen 
> na par minut, na coz by obsluzny software mel reagovat vypnutim serveru. 
> Techto UPS se ale vrele doporucuje si vydrz zmerit a vypnout stroj po 
> nejakem o neco kratsim case i v pripade, ze dany signal neprisel -- proste 
> pro pripade, ze ho UPS zapomene poslat nebo bude preslechnut.
> 
Toto vse je jasne. Problem je, ze ta ups zadny signaly neposila.
Ted mam kabel 940-0023A misto seriaku a pri vypnuti napajeni se
nasledujici tabulka nezmenila.

APC      : 001,019,0482
DATE     : Fri Jan 20 09:58:24 CET 2006
HOSTNAME : dast1
RELEASE  : 3.12.1
VERSION  : 3.12.1 (06 January 2006) debian
UPSNAME  : dast1
CABLE    : APC Cable 940-0023A
MODEL    : DUMB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: Fri Jan 20 09:58:14 CET 2006
STATUS   : ONLINE
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
END APC  : Fri Jan 20 10:02:52 CET 2006

Podle http://www.apcupsd.org/manual/Supported_UPSes_Cables.html
(mam BackUPS 400) vyplyva UPSTYPE dumb, UPSCABLE 940-023A, 

Po vypnuti napajeni pipa po pul minute, za 10minut zacala pipat
nepretrzite. Ani v tuto chvili se nic nedelo ;-), ale radeji jsem
ten kabel zapojil zpatky.

Tak hloupou upsku jsem jeste nevidel. Co zamestnavatel usetri
na techto 3 UPSkach to mi zaplati za muj cas a jeste dostane
nekvalitni dilo s omezenymi moznostmi. Dobre mu tak. Ja mu rikal
at koupi nove, drazsi.

-- Dalibor Straka