UPS - BackUPS 400
Ing. Pavel PaJaSoft Janoušek
PaJaSoft na FoNet.Cz
Pátek Leden 20 12:04:32 CET 2006
Dalibor Straka <mailto:dast na panelnet.cz> wrote:
> Tak hloupou upsku jsem jeste nevidel. Co zamestnavatel usetri
> na techto 3 UPSkach to mi zaplati za muj cas a jeste dostane
> nekvalitni dilo s omezenymi moznostmi. Dobre mu tak. Ja mu rikal at
> koupi nove, drazsi.
Klasika, dobře mu tak...:-)
Ale co jsem to chtěl... - součástí NUTu je dobrý prográmek na
určování neznámého signalingu... Co vím, tak v případě nikoli "Smart", ale
Simple signalingu existují snad 4 různá zapojení... - asi máš kabel jiný,
než předpokládá apcupsd... - zkusíl bych ten probe prográmek a pak, pokud to
jde apcupsd přesvědčit na tuto formu signalingu.
Přiznám se, že apcupsd používám na několika místech ke spokojenosti,
ale vesměs se jedná o Smarty a originální kabely.
PS: A když bude nejhůř, tak by Ti možná pomohla zlatá verze PowerChute pro
linux - mám to jako RPMko - PowerChutePlus-4.5.2.1-1.i386.rpm - samozřejmě
to už roky nikde nenajdeš, proto říkám zlatá... potřebuje akorát C++
knihovny z RH6.2. (nejlépe compat-libstdc++-6.2-2.9.0.16) a funguje i na
nejnovější UPSky... byť možnosti nastavení zdaleka neodpovídají apcupsd...
-------------------------------------------------------------------
Ing. Pavel Janousek (PaJaSoft) FoNet, spol. s r. o.
Technicka podpora, Intranet/Internet Sokolova 67, 619 00 Brno
E-mail: mailto:Janousek na FoNet.Cz Tel.: +420 5 4324 4749
WWW: http://WWW.FoNet.Cz/ E-mail: mailto:Info na FoNet.Cz
-------------------------------------------------------------------
Další informace o konferenci Linux