Aj ked netusim co ma tato debata spolocne s Linuxom skusim Vam to zhrnut:
1. Zasadny rozdiel medzi vytiahnutim UPSky zo siete a vypadkom napajania
je v skutocnosti, ze pri vytiahnuti sa strati zemniaci potencial
t.j. zem "plava" a zariadenie neni uzemnene.
2. Pri vypadku napajania poklesne napajacie napatie, zem ma stale nulovy
potencial. To je hlavna cinnot UPS - zabezpecit napajanie nepretrzite
3. Vypadok napajacieho napatia=porucha - ci uz vypadne najblisti istic
alebo zhrori trafak v transformovni je jedno, 230V proti zemi jednoducho
"zmizne" prip. sa znizi. Je uplne jedno ci je to skrat alebo vyhodeny
istic, na toto UPSka musi byt stavana
4. Ak nastane v sieti kratkodoba spicka/pokles (nebezpecne pre impulzne zdroje v PC)
UPSka tento prechodovy jav odfiltruje - vyhladi. Ci to uz sposobil kratkodoby
skrat, zapnutie spotrebica s velkym odberom alebo inteligent ktory cvakol
isticom dole a hore (tzv. "normalny elektrikar" skumajuci poistky)
je uplne jedno. Nik ale neodcvakne /neodopne zemnenie.
5. Niekto do siete indukuje rusenie (napr. motor) - UPSka by ho mala eliminovat
6. Do siete niekde udrie blesk - UPSka by to mala zachytit
V navodoch od UPSiek (co som videl) byva vyrazne upozornenie, ze sa pocas cinnosti nema UPSka
vytahovat zo siete. Na to urcena neni a upratovacke sa musi vysvetlit ze sa to
nerobi. Aj ked argument "zapla som to predsa nazad" je pekny a vytocil ma podobnou
odpovedou aj elektrikar. Ale pocitac neni miesacka.... ;o)
Druhym problemom moze byt prechodovy jav na vstupe (podla toho ako je USPka riesena)
ale ak je tam nejaka cievka moze ten kto vidlicu vytiahne a chyti sa kolikov
dostat peknu supu.
Takze by som to uzavrel - rozdiel medzi vypadkom siete a vytiahnutim kabla
je strata nuloveho potencialu - zeme. Ak si uzemnite zdroj a UPSku (ochranne koliky)
podla mna mozete uplne kludne vytahovat a zapajat privod podla chuti.
Navrhujem tymto aj tuto OT debatu ukoncit. ;o)
Pekny den!
Vlado
Karel Zámečník napsal(a):
> Jeden rozdíl by byl - při výpadku proudu zůstavá mnoho zapojených
> spotřebičů, čím vlastně vznikne na vstupu UPS místo 230 V zkrat.
> Právě v tomto stavu by měla UPS začít pracovat. Naproti tomu
> vytažením kabelu vznikne na vstupu odporová zátěž, kterou
> tvoří vzduch - tedy odpor velmi velký.
> Tyto dva stavy jsou nesrovnatelné - a v obou by měla UPS
> pracovat, tedy napájet zátěž. Záleží na výrobci (na ceně), jestli
> s těmito provozními podmínkami počítá, rozhodně by na možné
> problémy měl upozornit příbalový leták :-).
>
> "msk" <msk.conf na seznam.cz> píše v diskusním příspěvku
> news:mailman.1156.1180521135.4027.linux na linux.cz...
>>> pokud jsem to dobre pochopil ten odkaz, tak ten clovek vytahl za chodu
>>> napajeci kabel z ups-ky a pak ho tam vratil opet za chodu - to se pak
>>> nesmi divit, ze oddelal server :) UPS-ka se za chodu NEMA odpojovat od
>>> napajeci site...zkuste popremyslet proc asi...
>> No tak schvalne, ja nemam tusenie. Ak sa pod slovom "za chodu" mysli to,
>> ze je
>> UPS-ka nabita a pri vypadku prudu moze dodavat stavu, tak nevidim rozdiel
>> medzi vytiahnutim napajacieho kabla ( toho od elektriky do UPS ) a
>> vypadkom
>> prudu.
>>
>> --
>> Dusan Zatkovsky
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Linux mailing list
> Linux na linux.cz
> http://www.linux.cz/mailman/listinfo/linux
--
Ing. Vladimir Rengevic
GRAFON creative team
Tranovskeho 19, Liptovsky Mikulas, Slovakia
phone: +421/44/5526153, fax: +421/44/5621454
mobil: +421/905/642799
www.grafon.sk
Další informace o konferenci Linux