Adaptec 2820 - HW RAID? SW RAID? SMART?
Mašek Radek
Radek.Masek na o2services.cz
Pondělí Září 24 09:06:02 CEST 2007
> Take se mi stalo, ze mi behem dne odesli dva disky nebo po restartu
> raidove pole prestalo fungovat. Jedine preventivni opatreni je peclive
> sledovat smart a menit disky pred vyprsenim zalozni doby. Takove disky
> jsme pak vzdycky strkali do specielniho linuxoveho serveru, kde
> vzhledem
> k povaze dat vypadek nevadil ;-)
Ano, jediné preventivní opatření je sledovat pre-failure statistiky disků,
přesně to dělá každý lepší RAID řadič. V případě pre-failure chyby disku se
mi na RAID řadiči provede automaticky resync s hot-spare diskem. Ten původní
disk je ale stále ještě naprosto v pořádku, pouze čítače realokovaných
sektorů přesáhly únosnou mez a z preventivních důvodů byl automaticky vyměněn
za hot-spare disk.
Radek Mašek
IT Specialist
Telefónica O2 Services, spol. s r.o.
e: radek.masek na o2services.cz
w: www.o2services.cz, www.itil.cz
Další informace o konferenci Linux