diskove pole pro webhosting

Zdenek Mazanec konference na betateam.com
Středa Únor 13 07:48:22 CET 2008


> Samozřejmě netvrdím, že rozpad raid 5 nejde navodit. Jak už někdo psal,
> vada řadiče může být velký problém, na jednom Proliantu se to dokonce
> stalo, ale disky to vydrželi a na jiným stroji šly data vykopírovat nebo
> jak to tehdy bylo...

DD,
 prolianty maji u hw poli disk-based konfiguraci, takze to neni nic divneho. 
Klidne vyndejte vsechny disky, dejte je v libovolnem poradi do jineho 
proliantu a nebudte prekvapen, kdyz pole nabehne uplne bez problemu.
Byt tyhle stroje nemam rad, tak uznavam, ze tohle je jejich velka prednost.
P.S. Vas cestin je jeste horsi nez muj. Na to, ze vas prispevek budou kdejake 
archivy nabizet jeste hodne let jste docela odvazny.
-- 
Zdenek Mazanec
http://baby-cafe.cz



Další informace o konferenci Linux