Přidal bych se do diskuze s jedním doplňujícím dotazem. Máte nějaké
zkušenosti s řešením, kdy na UPS jede více jak jeden server?

Milan

-----Original Message-----
From: linux-bounces na linux.cz [mailto:linux-bounces na linux.cz] On Behalf Of
Ivo [Bear] Hanuska
Sent: Sunday, June 12, 2011 9:23 PM
To: Diskuse o Linuxu v cestine
Subject: Re: Spolehliva UPS domu

Dovolte mi, abych se do věci vložil a okomentoval ji. S UPSkami mám
relativně velké zkušenosti a to jak s "krávami" v práci (od nějakých 35
kVA) po domácí mazlíčky (400, 600, 800 VA). Zdá se mi, že do celého procesu
rozhodování o tom, jak nastavit UPS, aby dokázala uživit vše, co na ní visí
mají co mluvit i další okolnosti. Například zkušenost z místa, kde má UPS
sloužit, jak často vypadává proud. Podle toho si můžete odhadnout, zda budou
výpadky časté, nebo ne a nadimenzovat dobu, po kterou bude muset UPS systémy
živit.

Nakonec: UPSky jsou vždycky záležitost dočasná a jejich regulérní chod je
spíš záchranný kruh, než trvalé řešení, které má za úkol buď vykrýt výpadek,
dokud nenaběhne dieselagregát (na velkých lokacích), nebo aby se vše
uklidilo, jak má (a zde by se mělo uklízet rychle, to znamená donutit
démony, aby pozapisovali co potřebují a regulérně "chcípli". 
Musíte počítat s tím, že musíte mít dost energie nejméně na další start,
který bude následován dalším shutdownem. No a další rozhodnutí jsou už jen
věcí plánování a peněz.

Pokud Váš servříček má nominální spotřebu 200 VA, tak pořiďte UPS alespoň
600 VA, nastavte ji tak, aby na každý "úklid" spotřebovala dejme tomu 1/3
času. Některé UPS se dají nastavit tak, že nenastartují, dokud nejsou nabity
z určitého procenta.... A celé si to alespoň dvakrát zkuste (tedy vytáhněte
ze zásuvky UPS a dívejte se, co se bude dít). No a na konec: nezapomeňte na
UPS připnout i switch/router, protože jinak se nebudete schopni se k serveru
připojit...

IH

Dne 12.6.2011 19:56, Miroslav Pragl napsal(a):
> Server vypina ups jako uplne posledni ulohu (tzn. po ukonceni temer 
> vsech procesu a flush dat na disk)
>
> Samozrejme je mozne nastavit nesmyslnou rezervu UPS tak ze UPS NESTACI 
> NAPAJET SERVER PO DOBU NUTNOU PRO KOMPLETNI SHUTDOWN
>
> MP
>
>> Mám dojem, že přes apcupsd & spol se dají nastavit nesmyslné úrovně a
> server se nestačí vypnout.