Vyreseno: Trouble s iso + md5sum

Brano Vislocky brano.vislocky na jdsoftware.sk
Čtvrtek Květen 17 14:59:51 CEST 2001


Ahoj

> On Wed, 16 May 2001, Pavel Satny wrote:
>
> > > >                ... a opet jsem se nechal nachytat
> > > >
> > > Ja bych radeji zkusil zmerit napeti v datovych okruzich proti zemi.
> > > Kdysi nam takhle odchazely sitove karty, pak nekdo dostal
> tuhle spasnou
> > > myslenku a nameril pouhych 60 voltu. Nebylo divu, ze odchazely:-)
> > Mno,
> > vzhledem k tomu, ze vsechno je napajene z jedne on-line UPSky,
> > tak jsem tuto moznost vyloucil. Navic (reakce na debatu o radiatorech),
> > nejedna se o BNC sit, nybrz TP, u ktere si nedovedu predstavit nejake
> > uzemnovani.
> > Pavel Satny.
>
> U TP by neměl být problém, co jsem viděl schéma síťovky tak páry jsou
> oddělené transformátory, nebude problém spíše s tím že kabel TP používáte
> stíněný?
> Potom stínění zapojit pouze na jednom konci a na druhém nepřipojovat.
>
> Anebo někde kolem kabelu vede nějaký silový rozvod z kterého se indukuje
> do párů nebezpečné napětí.
>
> Mám propojené 3 počítače z toho 1 je 100m daleko ve druhém vchodu
> paneláků, kabel TP nestíněný, bez aktivních prvků - síťovka <-> síťovka.
> Pracuje vše OK.
>
>

mam tam BNC :-(

Brano