Zdenek Drlik wrote:
> Na nekolika serverech mame apcupsd a jede to bez problemu, melo by to
> umet komunikovat i po siti, server ktery je propojen seriakem s UPSkou
> pak umi shazovat ostatni servery napajene z te same UPS.
> Co se tyka zapnuti serveru, tak u ATX desek lze vetsinou v BIOSu
> nastavit jak se maji chovat po opetovnem privedeni napeti (byvaji tam
> tri volby - zapnout pocitac, vypnout pocitac, nebo obnovit stav pred
> vypadkem). 

pozor na to, ne vsechny desky takto jsou nastavit, je treba si to
ohlidat a vyzkouset.

> Problem byva s nastavenim UPSky v kombinaci se starymi AT
> (nebo i ATX pokud nemate nastaveno softwarove vypinani), aby pokud
> softwarove shodi stroje, tak aby pri opetovnem obnoveni napajeni ze site
> napred na chvili napeti k pocitaci vypnula a pak je teprve obnovila.
> UPSka totiz muze poslat demonovi signal, aby shodil server, ten provede
> shutdown a zustane viset na hlasce "Power down". Pokud se napajeni ze
> site obnovi a UPSka nesodi serveru napeti a sama se vrati do normalniho
> rezimu tak server zustane na teto hlasce viset dokud ho rucne
> neresetujete... Takze se musi UPSka nastavit softwarove tak, aby tohle
> nedelala.

Pokud ta UPSka neni uplne nejvetsi smejd, tak dela to, ze jak jednou
preda pocitaci signal k shutdownu, tak po nejake dobe se vzdy vypne
(pripadne si pocitac sam muze vynutit vypnuti po ukonceni shazovani
systemu, to umi i NUT) a po obnoveni napajeni se zase zapne. 
Slusnejsi kousky se nezapnou hned, ale az ve chvili, kdy jsou nabity
na nejakou minimalni uroven, aby dokazaly udrzet pripadny dalsi
vypadek s korektnim shutdown cyklem.
Pokud dojde k obnoveni napajeni po vydani prikazu k shutdown, tak
se slusna UPSka vzdy na chvili vypne, aby se zabranilo vyse zminenemu
problemu. Je to hlavne vec firmaware v UPSce a nastaveni par casovacu.
UPSky od APC v rade Smart se takto chovat umeji.

	Majkl