[OT] Re: monitoring serioveho portu
Miroslav BENES
mbenes na tenez.cz
Středa Červen 12 13:14:54 CEST 2002
> pokud mate mezi 2 pocitaci rozdil napeti dejmetomu 10V (to fakt neni moc,
> byva i 30 pokud jdou z jinych okruhu) a pokud je celkovy odpor zemni smycky
> dejmetomu 2 Ohmy jaky proud pres pin GND potece? 5A!
Rozdil mezi cim ? Jestli mate na mysli kostru/y, pak je to nesmysl.
Kostra ja pripojena na PE vodic ("kolik" v zasuvce), ktery je
propojeny s ostatnimi PE vodici v rozvadeci -> jejich konce jsou na
stejnem potencialu. A jelikoz PE vodicem neproteka proud, nemuze na
nem byt ani zadny ubytek napeti a i jeho opacny konec ma stejny
potencial. BTW na tomto principu jsou delane i proudove chranice -
kdyby pres PE vodic protekalo napr. vic nez 50 mA, odpoji chranic
cely rozvod !
P.S. Pokud nekoho z vas PC "kope" nebo namerite napeti mezi kostrou
PC a jinym "uzemenym" bodem, pak mate v neporadku elektroinstalaci,
zasuvky (nezapojeny kolik apod.) nebo pouzivate nespravne / zprasene
prodluzovacky.
--------------------------
Miroslav BENES
E-mail : mbenes na tenez.cz
TENEZ Chotebor, a.s
--------------------------
Další informace o konferenci Linux