[OT] Re: monitoring serioveho portu

MP - Lists (el. adresa) miroslav.pragl.lists na omega-optix.cz
Středa Červen 12 13:23:16 CEST 2002


> > pokud mate mezi 2 pocitaci rozdil napeti dejmetomu 10V (to
> fakt neni moc,
> > byva i 30 pokud jdou z jinych okruhu) a pokud je celkovy
> odpor zemni smycky
> > dejmetomu 2 Ohmy jaky proud pres pin GND potece? 5A!
>
> Rozdil mezi cim ? Jestli mate na mysli kostru/y, pak je to nesmysl.
> Kostra ja pripojena na PE vodic ("kolik" v zasuvce), ktery je
> propojeny s ostatnimi PE vodici v rozvadeci -> jejich konce jsou na
> stejnem potencialu. A jelikoz PE vodicem neproteka proud, nemuze na
> nem byt ani zadny ubytek napeti a i jeho opacny konec ma stejny
> potencial. BTW na tomto principu jsou delane i proudove chranice -
> kdyby pres PE vodic protekalo napr. vic nez 50 mA, odpoji chranic
> cely rozvod !

I Vy idealisto.

Kolik je Vam let, ze nepamatujete 2dratove rozvody, kterych tu jeste je
urcite vice nez 50%? Pak si vemte ubytek na PEN vodici dlouhem nekolik
desitek metru jste doma. 50 V neni uplna vyjimka, proste kope jak cert.

MP