No,

ochranný (nikoliv zemnící) vodič slouží především k ochraně osob proti
zásahu el. proudem na kovových dotykových místech. Proto je ochranný
vodič důležitý, koneckonců i všechny agregáty se připojují k zemnící tyči!
Z tohoto důvodu je vytažení UPS ze sítě nebezpečné pro osoby.
Nikoliv však pro server. Tedy "oddělání" serveru samozřejmě nehrozí :-)

P.S. Notebook nepotřebuje ochranný vodič ne proto, že pracuje s nízkým
napětím, ale proto, že část obsahující 230V vedení je z el. izolačního
materiálu.

Zdraví Jiří Volf


>>> nesmi divit, ze oddelal server :) UPS-ka se za chodu NEMA odpojovat od
>>> napajeci site...zkuste popremyslet proc asi...
>>>
>>>       
>> To myslite vazne? Podle me je vytazeni napajeciho kabelu UPSky uplne to 
>> same, jako kdyz se rozzlobi v CEZu a vypnou celou ctvrt. Proste "nejde 
>> proud" a UPSka je od toho, aby par minut udrzela PC/server pri zivote, pote 
>> vyslala po seriovem nebo USB kabelu signal k shutdown toho pocitace. Pokud 
>> vytahnu kabel a behem 2-3 minut ho vratim zpatky, tak se krome "zoufaleho 
>> narikani" piskatka v UPS nesmi nic stat.
>> Nebo jsem neco nepochopil?
>>     
>
> Asi nepochopil.
> Rozdíl mezi tím, když ČEZ vypne čtvrť nebo vy vyrazíte doma pojistky
> a proti tomu postavíte variantu, že vyrvu přívodní kabel k UPS, tak ten
> rozdíl se minimálně jmenuje odpojený ochranný PE vodič. Ten rozdíl
> v tom může být za určitých okolností dosti smrtelný.
> Sorry, já jsem blbej strojař, nejsem elektrikář, takže nedokážu podat
> ucelené vysvětlení kolegů ve firmě, ale pochopil jsem, že i sami
> elektrikáři mají s UPSkami, hlavně těma menšíma, což je asi zde
> diskutovaná oblast, celkem problém.
> UPS jedoucí z baterek a odpojená od země je podivně ne/izolována
> soustava, která pravděpodobně nebude splňovat všechny náležitosti
> ochrany před úrazem. Hlavně, pokud jste přinesli UPS, zapojili k serveru
> a dál to neřešili (k čemupak asi všude máme šrouby na propojování
> zemnění, k čemupak je obvykle v dokumentaci blábol, že instalaci má
> provádět odborník, ...). Testovali jste někdy důkladně, jak se ty UPS
> chovají a co vše provádí? Celkem oblíbený stav je, že UPS, co přejde na
> baterky, prohodí mezi sebou L a N (offline a line interactive krámy).
> Pokud nemáte soustavu UPS, normálního rozvodu a zem staženu k sobě,
> tak mezi těmito soustavami mohou být značně rozdílné potenciály, které
> můžou být nebezpečné, když do toho hrábnete a bude se to vyrovnávat přes
> Vás. Sice je asi šance na přizabití od tohoto menší, než třeba sáhnout
> přímo na výstup UPS a udělat mezipólový zkrat, ale i takové riziko tam
> je.
> Jen tak bokem, kdo z Vás má na výstupu UPS proudové chrániče? Pokud
> hrábnete do výstupu UPS, tak pojistka nemusí vůbec na zkratový proud
> zareagovat, ale zato vy celkem fatálně.
> A druhé ještě bokem, víte jak dokážou zuřit hasiči, když zjistí, že máte
> v baráku UPSky a nemáte to v dokumentaci pro ně uvedeno, že jsou v domě
> rozvody pod napětím 220V i po vypnutí hlavního přívodu do baráku (týká
> se objektů se zvýšeným rizikem požárů, kde se musí vypracovávat požární
> plán)?
>
> Zaznělo tu, že notebooky a nejrůznější zdroje nemají PE také vůbec
> připojen. Ano, notebook obvykle pracuje s nízkým a bezpečným napětím.
> A zdroje bez ochranného kolíku obvykle jsou zařízení třídy ochrany II,
> kde je zesílená nebo dvojitá izolace.
>
> Samozřejmě je ideální to mít u serverů vše uděláno a zapojeno jako
> SELV řešení.  To znamená všude je jen to, na co se dá bezpečně
> dlouhodobě hrabat bez rizika, ale chápu, finance jsou omezené a ne
> všichni nabízí potřebné zdroje.
> Typické řešení je, že výstup z UPS dál jde už jen stejnosměrný rozvod
> třeba -48V a všechny servery, diskové pole, switche atd napájím
> z tohoto. Ano, většina slušnějších výrobců dodává své krabice i se
> zdroji pro takovéto připojení. :-)
>
> M.
>
>   