Motherboard s 12V napájením a řešení výpadku

Oldrich Balak obalak na atlas.cz
Pátek Srpen 24 11:15:52 CEST 2012


Zdravim,
na serverch, kde nemohu zjistovat stav UPS primo pouzivam genpower 
(balik primo v Dabianu). Demon sleduje stav pinu na seriovem portu (jak 
bylo popsano). Na 220 mam rele, ktere sepne navolene piny. Po nastavenem 
case to stroj shodi.
Oldřich Balák

Dne 24.8.2012 10:15, Petr Simek napsal(a):
> On Fri, 24 Aug 2012, Pavel Krafcik wrote:
>
>> právě se tu narazilo na malé motherboardy s 12V napájením a moc se mi
>> na nich líbí, že by šly napájet z autobaterie, z čehož podle mě plynou
>> samá pozitiva a jistoty, až na jeden problém:
>> Jak vypnout server při vybití baterie? Jsem schopný hlídat napětí na
>> 12V vstupu nějakým komparátorem a při poklesu pod 10V překlopit
>> logickou úroveň, ale nevím, čím to zpracovat. Na tohle mé běžné
>> znalosti nestačí. Znáte někdo řešení?
>
> Na zakladni odpojeni od napajeni nejakou funkci podpetoveho rele ale pro
> spolupraci se serverem to budete muset resit stejne jako to resi UPS.
>
> Obvod ktery da signal serveru ze neni stava, ten mu odpovi vypni se za
> 2 minuty a spusti shutdown. Obvod po signalu vypni se za nejake minuty
> odpoji napajeni a pak ceka az napeti baterie vyleze a zase napajeni zapne.
> Na serveru bude muset bezet nejaky hlidaci demon. Nektere starsi UPS
> signalizovaly stav (a prijimaly vypinani) piny na RS232 portu (bez
> vlastni seriove komunikace) takze pokud by to podporoval nejaky stavajici
> ups obsluzny demon v linuxu dal by se vyuzit a stacilo by jen vyrobit
> ten vypinaci obvod.
>
>> Pavel Krafčík
>
> *------------------------------------------------------------------------*
> | Petr Simek APS JU |
> | psimek na jcu.cz |
> *------------------------------------------------------------------------*
>
>
> _______________________________________________
> Linux mailing list
> Linux na linux.cz
> http://www.linux.cz/mailman/listinfo/linux


Další informace o konferenci Linux