ups - 3 serveri

Adam Pribyl pribyl na lowlevel.cz
Neděle Říjen 9 12:53:19 CEST 2016


apcupsd to umi take - jeden se nastavi jako server
NETSERVER on

a druhy jako

UPSTYPE net
DEVICE 192.168.0.1:3551

Samozrejme ze musite zalohovat i switch pres ktery komunikuji...


Adam Pribyl

On Sun, 9 Oct 2016, Petr Baláš wrote:

> Network UPS Tools - UPSku připojit k jednomu linuxu, na ostatní dát NUT
> jako slave. Pro Windows NUT jako slave používám a funguje to OK. Jen
> jsem nikdy neřešil pořadí vypínání. I když - nevypne se virtuál korektně
> v okamžiku, kdy se začne vypínat stroj, kde je hostovaný? Očekával
> bych, že ano a pak snad ani není potřeba jej řešit.
>
> Petr Baláš
>
> 2016-10-09 9:26 GMT+02:00 Peter Urban <c0re na inmail.sk>:
>
>> Staru APC Back-UPS CS 500 by som mohol zohnat, lenze ta ma
>> rozhrania RS232 a USB. Potrebujem dostat do troch serverov
>> shutdown signal v slede win vo virtualy a potom 2x debian.
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Dňa 08.10.2016 o 19:47 Miroslav Pragl napísal(a):
>>> No za ty prachy je jasne, co to asi bude.
>>> Proto jsem doporucoval "obycejnou" Back UPS (tam levne CBS a pod.
>> baterky vydrzi na stabilni siti
>>> min. 5 let) a jednoznacne SW 3. strany (SW od APC je historicky jeden z
>> nejvic nejnadprisernejsich
>>> na svete).
>>>
>>> MP
>>>
>>>> Mimochodem mam dve HS500 - to jsou darecky.
>>> Maji admin webove rozhrani takze jsem je mel monitorovane. No a nejdriv
>>> se stalo ze jedne dosla baterka, na coz ten kram reaguje vypadkem i kdyz
>>> je napajeni OK (dela si nejake pravidelne testy) a zaroven si pri tom
>>> zmenila MAC adresu na nejakou jinou. Nechapal jsem, ale nevadilo mi to.
>
> -- 
> Petr Baláš - petr at balas dot cz


Další informace o konferenci Linux